楼主  发表于: 2008-12-20 16:01
  经过半天的看书,终于把三菱FX1N跟三菱E740变频器的程序和设置做出来了,现给大家学习一下.
描述:三菱FX1N跟三菱E740变频器的接线图的设置
附件: 三菱FX1N系列PLC控制三菱E740系列变频器的技术说明.doc (55 K) 下载次数:1037
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(海边人) 优秀文章,加分奖励