楼主  发表于: 2008-12-20 09:52
以前我们公司有2台设备,采用欧姆龙CPM1A 20点PLC,没有用人机界面等通信功能

考虑设备程序备用(其实程序比较简单,我们有西门子S7-222的程序,设备工作原理基本上一模一样)。借了一根别人正在用的欧姆龙电缆后用笔记本上传程序,可到车间无论任何也无法与PLC通信上。换了另外一台也是如此,只好作罢。1年多后其中一台设备的PLC频繁报警,就根据西门子的程序稍加修改后用西门子S7-224替代欧姆龙PLC。

前一段郑州一个朋友到他的客户那里更换PLC(老PLC坏了),也遇到欧姆龙CPM2A PLC无法上传设备程序,几台设备都是如此。PLC连接有触摸屏,通信口不可能坏,编程电缆他带了3根都是如此。这3条编程电缆有200多元的也有几十元的,且均能够与他带的CPM2A通信。编程软件也换了几个版本。

问我也也不明白什么原因,如果PLC加密应该有提示,他那个通信上,就是点击上传后电脑呈无响应状态,用台式机也是如此



不知道那位朋友能够帮助解惑?我用的PLC都是西门子和光洋的,欧姆龙的现在一台也没有(2台CPM1A都改为西门子S7-224)
mars
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看mars的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-23 16:46
我也遇到过这种情况,用手提电脑通过USB转换线连接怎样也连接不上。后来用台式电脑直接用电脑上的COM1口,就能连接上。再尝试用台式电脑通过USB转换线连接,也是连不上。我也估计是USB转换线的问题,不上通信参数问题!