有个工程,由水泵向3KM远的水池抽水,水池装有水位传感器4-20mA,采用三菱PLC及其模拟量模块加变频器来做,恒水位控制,不知传感器信号会否由于线路太长而衰减,影响系统控制?请高手指点指点!谢谢!
xxr
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 265 个
工控威望: 359 点
下载积分: 287 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2007-12-22
最后登录: 2024-10-14
查看xxr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-30 20:04
我觉得没问题,4-20ma是环路电流信号,3KM线阻没多少