请教一个编码器能否同时送脉冲信号给两台不同型号的三菱plc(即a相送给plc1的输入x0又送给plc2的x0)?
fsdyc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 137 个
工控威望: 216 点
下载积分: 873 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2008-05-06
最后登录: 2021-06-27
查看fsdyc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-14 17:20
可以,不过你需要知道的是,编码器和输入端子的极性问题。否则。。。。不能
例如三菱PLC输入都是com为公共点,那么你的编码器需要是PNP才能,如过是npn的话就不能了。