三菱伺服MR-J3的源型和漏型是怎样切换的.是否和变频器一样用跳线实现?说明书上找不到.谢谢.
peaceful
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看peaceful的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-10 16:21
不用跳线,漏型输入时DICOM端接入24V正,DOCOM接入负24V即可,输出DICOM和DOCOM与输入同名端对应;源型相反。