有一台出口的设备,对方的电压是三相415V,50HZ的,现在的负载是国产的三相9.1KW的空调,请问如果我配一个变压器,把415V变成380伏,需要多大容量的变压器?负载是9.1KW的三相空调,直接启动,谢谢!
huxupin
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
注册时间: 2009-03-22
最后登录: 2023-10-31
查看huxupin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-18 20:28
加三分之一的功率就可以了,15KW的变压器就够了