楼主  发表于: 2008-12-09 19:34
有一台出口的设备,对方的电压是三相415V,50HZ的,现在的负载是国产的三相9.1KW的空调,请问如果我配一个变压器,把415V变成380伏,需要多大容量的变压器?负载是9.1KW的三相空调,直接启动,谢谢!
hjx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 210 点
下载积分: 806 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2008-12-14
最后登录: 2014-01-27
查看hjx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-15 19:34
根据启动电流除以额定电流应小于等于3/4+(变压器容量KVA除以4倍电机功率)直接启动经验公式在测得该设备的启动和额定电流值可反算出直接启动的变压器的容量。至于415v电压如果设备的耐压超过此值,应该没什么问题。因为工作电压允许5%的波动。如一定要要达到380v,你只要根据变比查一下公式就能结果。