有一台出口的设备,对方的电压是三相415V,50HZ的,现在的负载是国产的三相9.1KW的空调,请问如果我配一个变压器,把415V变成380伏,需要多大容量的变压器?负载是9.1KW的三相空调,直接启动,谢谢!
工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 549 个
工控威望: 764 点
下载积分: 758 分
在线时间: 584(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-06-08
查看工控玩家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-10 19:11
由于电压高不了多少,用串电感的方法降压最简单。