a8897044
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 282 点
下载积分: 859 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2007-12-20
最后登录: 2023-06-19
查看a8897044的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-03 09:07
我在一台机子修改程序时 发现一奇怪事:导通PLC输出点的条件都断开了 该输出点还保持输出,没有双线圈和SET指令!!
结果每次我还要用RESET复位一下才可以??为什么呢,有人碰到过吗??我是接入一个开关X  按下就断开Y...其他几个输出点都断开正常 有几个就有问题~~~~~
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 955 个
工控威望: 965 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2022-11-19
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-03 21:17
顶6楼的意见,这种现象遇到过很多次,不管是国产还是进口正品,遇到这样的情况,如果下载一个空白的程式,并重新上电后,一般不会再出现,这往往是在反复修改程式的过程中才会出现这种现象的
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 955 个
工控威望: 965 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2022-11-19
查看张平全的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-12-14 20:58
回10楼
     顶6楼的意见,这种现象遇到过很多次,不管是国产还是进口正品,遇到这样的情况,如果下载一个空白的程式,并重新上电后,一般不会再出现,这往往是在反复修改程式的过程中才会出现这种现象的
一直要贴一直忘..

这个程序修改了 N多次了  跳转没用 但是用了5个循环指令 我曾经怀疑过就是  我新加了X42点的急停开关 我是这样写的  把X42点的常闭串连进了输出线圈...可能又断开了该循环的条件..
会不会发生这个现象呢~~我取掉X42点回原程序又好了~~~因为X42的常闭常开点加的很多有10多个吧~~我不知道是不是这个原因

*******************************************************
        这样的现象有些PLC中是可以通过试验重现的:如部分三菱,安川等,试验方法如下:
利用时钟脉冲继电器: M8013 OUT Y5,让PLCRUN,在Y5动作的过程中,如果在线删除这一行命令,看Y5是什么状态?即使看不到了这个命令的存在,但Y5还是始终处于ON状态,重新上电也消不掉的..........不妨大家都试试,特别是松下,西门子有时也有这种现象..........