    前天我做个台设备,出现外围输入设备都在工作。而PLC输入点没有任何反应(对应点的LED没工作)
      
             看看有人说是PLC本身的故障··我也检查了·没问题,于是检查外围电路~!
    结果发现我PLC的0V和24电源的0V没有等电势··短接后问题解决。。
      自己做机台问题就是多··
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zhangshichao) 支持原创!
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5168 个
    工控威望: 7391 点
    下载积分: 156814 分
    在线时间: 3123(小时)
    注册时间: 2007-11-21
    最后登录: 2024-05-13
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-11-29 17:58
    这算是假死机吧~~其实人家PLC好好的~

    吃一堑长一智咯,以后从设计的时候就避免这样的情况~