楼主  发表于: 2008-11-26 08:18
在OMRON PLC中,在数字前加#表示16进制,在数字前加&表示10进制,如果什么都没有表示什么呢?
谢谢了!小弟新手!
sxjun
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看sxjun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-29 01:55
请您多翻阅一下手册,且不要将所有指令写在同一行以“迷惑”自己~~

这指令应该写为       TST 300
                                                   10
                                          OUT 10.0

它的含义为:检测输入字300的位号为10的那一位,如果该位为ON,那么输出通道10的位号为0的那一位输出~~

在欧姆龙中,数字前无前缀的泛指输入输出通道,到底是输入还是输出要参详您手中的该型号PLC的操作手册~~

以上