楼主  发表于: 2008-11-20 17:52
我公司有一台设备它是由触摸屏和三菱PLC变频器控制的,我刚学这东西不知道在触摸屏中怎么对变频马达进行当前速度调整和和显示当前速度。它没有安装编码器和其它东西来测速,用了一个通信模块。
adamxing
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 185 点
下载积分: 562 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2007-11-01
最后登录: 2017-03-30
查看adamxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-12 11:38
FX3U + FX3U-485BD + A700系列变频
可使用RS-485四线式半双工的方式来通讯连结
硬体相关规范可参考
FX3U通讯手册,E部份(变频器通讯)中
第4.2.3章(E-17) & 4.3章(E-18)

FX3U的Parameter可照附件图档部份设定
FX3U-Parameter

A700变频器部份可设定下列参数


参数 值

Pr.331 1
Pr.332 96
Pr.333 10
Pr.334 2
Pr.337 9999
Pr.341 1
Pr.79 0
Pr.340 12
Pr.336 9999
Pr.549 0
Pr.335 9999


其余有兴趣的部份可以在参考看看其他指令的部份
不会很难
只不过要花一点时间去了解变频器专用的通讯指令