zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2008-10-25
最后登录: 2024-02-15
查看zczc777的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-18 00:03
按2倍根号下电机额定功率(单位KW)加上4计算。就是启动时间。75KW大概21秒的时长吧,在现场调试可适当调整。
[ 此帖被zczc777在2008-11-19 21:39重新编辑 ]
xiang626
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xiang626的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-27 00:52
公式是死得,人是活得。首先要明白为什么要星三角启动。
1星三角启动一般都用在较大功率的电机上和较重负载的启动。目的是为了减小电机在启动时,对电网电压产生较大的波动(电动机全压启动的电流约为额定值的4~7倍),从而可能影响到其它用电设备的正常工作。
2星形接法启动时,电动机的每相绕组由全压启动时所加的380V电压变为220V,在同样的交流阻抗下,由于电压的明显降低,启动电流自然大大下降.。