hulianxin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 271 点
下载积分: 815 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2007-11-16
最后登录: 2023-12-14
查看hulianxin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-14 11:34
请问欧姆龙PLC程序在编译时,出现警告,是不是程序有问题?用的指令是SET和RSET。但是也可以下到PLC里面工作。
xueyong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xueyong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-14 12:31

应该是没有问题的,set和rset在编译的时候会产生警告,因为set和rset是用了相同的软元件,所以会警告。但是对程序不会有什么影响。