foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-13 14:07
描述:FC2中语句
图片:
描述:FC2中语句
图片:
描述:FC1中语句
图片:
要实现阀B开1分钟后,阀A才关闭,有关图片如上所示

在FC1中有Q6.3开阀A,Q6.5开阀B。当前状态是阀A开、阀B关

在FC2中有SET M101.0,延时1分钟后RESET M100.7

                    SET M100.7,延时1分钟后RESET M101.0          

在OB1中有CALL FC1

                    CALL FC2

本意想,条件满足后SET M101.0 后延时1分钟后RET M100.7即M101.0常开点闭合1分钟后,M100.7常开点断开。

但是执行时M101.0常开点一闭合,M100.7常开点就断开了。而在FC2中计时器还在走,T40开点根本没有闭合,

RESET M100.7没有执行到。为什么在FC1中的M100.7常开点就断开了
          
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6740 个
工控威望: 37095 点
下载积分: 9144 分
在线时间: 9402(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-05-17
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-13 14:54
真的很乱哦

你说M100.7断开,但是根据你的贴图,M100.7并无断开,而是M101.0断开了。

因此请你最好整理一下你要问的问题~~  
陈宫123
共同发展、展现自我
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 621 个
工控威望: 337 点
下载积分: 1244 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2008-10-21
最后登录: 2020-01-26
查看陈宫123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-11-14 07:48
把程序上传给你看看吧,另外控制要求也说清楚哦。   
欧姆龙、三菱、西门子PLC编程;单片机项目承接(C51 、AVR)
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-11-14 13:00
cvlsam 说问题没有描述清楚,我又整理了一下,还有视频录像



在OB1中有CALL FC4

         CALL FC6

在FC4(输出连接程序)  中有Q6.3开阀A,Q6.5开阀B。当前状态是阀A开、阀B关

在FC6中(有阀门控制)  SET M101.0,延时1分钟后RESET M100.7

                     SET M100.7,延时1分钟后RESET M101.0          


贴图中DB10.DBD24大于DB11.DBD48,SET M100.7 阀A开,所以 M100.7 没有断开。Q6.3有输出,

Q6.5无输出,贴图中阀A开,阀B关。现在要实现当条件满足时阀B开,开后

延时1分钟后,阀A才关。图中DB10.DBD24小于DB11.DBD52就是满足的条件,

(DB10.DBD24是现场热电偶传来的温度,DB11.DBD48是组态界面中人工输入的数值。)

DB11.DBD52=DB11.DBD48-10

当DB10.DBD24小于DB11.DBD52,SET M101.0 Q6.5有输出,阀B开,

SET M101.0 时计器T40计时1分钟,1分钟到后,T40接通,

RETSET M100.7 Q6.3 输出停止,阀A才关,这是想当然的指令执行过程,实际上,当DB11.DBD52

是50的时候,SET M101.0 Q6.5有输出,阀B是开了,可T40计时根本没有到1分钟,T40 没有闭合,

RETSET M100.7还没有执行到,程序段87中的M100.7就断开了。Q6.3输出停止,阀A关闭,没有达

到,DB10.DBD24(23.148度)小于DB11.DBD52(50度),时开阀B,延时1分钟后再关阀A的工艺

要求请问这样使用SET RESET SD计时器指令有什么问题?
附件: 屏幕录像.rar (658 K) 下载次数:47
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 156834 分
在线时间: 3123(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-05-15
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-11-14 17:55
不会吧?
这个程序应该可以满足
引用
SET M101.0,延时1分钟后RESET M100.7
,即M101.0和M100.7同时ON一分钟,再到达M101.0为ON,M100.7为OFF的状态;
但在
引用
   SET M100.7,延时1分钟后RESET M101.0  
时,是保持M101.0为ON的同时,M100.7为OFF,一分钟之后两状态互换,变为M100.7为ON,M101.0为OFF。
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-11-16 09:35
确实不满足控制要求,有屏幕录像可证
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 156834 分
在线时间: 3123(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-05-15
查看sjm213的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-11-17 09:27
引用
引用第5楼foxplc于2008-11-16 09:35发表的  :
确实不满足控制要求,有屏幕录像可证


我是说可以满足
引用
SET M101.0,延时1分钟后RESET M100.7

的要求

而不能满足后面那条的要求;

屏幕录像没有看清楚  有点乱~~
philsky
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看philsky的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-11-17 10:27
不用编的这么复杂,好好画个逻辑关系图