楼主  发表于: 2008-11-11 21:08
有条生产线有多台电机,工艺要求这些电机需同步运行,每台电机用一变频器,并有编码器反馈。能否用一个plc通过485来控制这些电机的同步运行呢?
xudonglin_99
做强大的工控人!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 222 点
下载积分: 583 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2008-01-21
最后登录: 2022-02-07
查看xudonglin_99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-12 17:08
通常所说的485应该只是一个物理接口,好一点的PLC+变频器不加中继通讯的话理论上可以有31台
但是我用三菱和丹佛斯变频器40台通讯都可以,但是周期太长了
比较适合不常调节频率的场合