定位控制转盘使用ABS,转盘从电气零位开始旋转359.99度停止(假定用电子齿轮不能精确
定位在360度),下一次旋转再从零位开始,这样无限循环下去就不会产生误差。转盘同一方向旋转,360(0)度-359.99度=0.01度,怎样回到零位
一笑而过
laosong53
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 494(小时)
注册时间: 2007-08-20
最后登录: 2017-12-27
查看laosong53的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-12 12:05
我的几点想法入下供参考,可能也不准确-
1 最小进给单位应为0.01度或更高(如果可能的话)这是前提
2 转盘式始终以ZRN模式进行工作,回归原点后,系统向伺服放大器发出清零信号将。伺服放大器的误差寄存器清零。这样积累误差应为零。
3 另一种选择是设置伺服放大器的加减速时间常数和S曲线加减速时间常数 在最小进给单位应为0.01度前提下精度不应该有问题