改造一个项目,控制变压器为BK-1200VA,AC380变220V,给以下电器供电:直流电源350W两个,PLC 138W一个,交流接触器一个(吸合功率300VA、吸持功率22VA)、轴流风扇41W一个、监视器90W一个。请教:这个控制变压器容量计算够不够?
c-yu
独狼天涯
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 228 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2007-11-20
最后登录: 2024-04-20
查看c-yu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-05 15:22
按我自己的经验,1000的就够了,大了以后没扩充就是一种浪费.