楼主  发表于: 2008-10-30 09:04
改造一个项目,控制变压器为BK-1200VA,AC380变220V,给以下电器供电:直流电源350W两个,PLC 138W一个,交流接触器一个(吸合功率300VA、吸持功率22VA)、轴流风扇41W一个、监视器90W一个。请教:这个控制变压器容量计算够不够?
jwm
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 585 个
工控威望: 1418 点
下载积分: 73173 分
在线时间: 432(小时)
注册时间: 2007-08-06
最后登录: 2022-07-17
查看jwm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-30 11:27
引用
引用楼主lushannan于2008-10-30 09:04发表的 控制变压器容量计算 :
改造一个项目,控制变压器为BK-1200VA,AC380变220V,给以下电器供电:直流电源350W两个,PLC 138W一个,交流接触器一个(吸合功率300VA、吸持功率22VA)、轴流风扇41W一个、监视器90W一个。请教:这个控制变压器容量计算够不够?

不考虑今后扩展的话肯定够了。