楼主  发表于: 2008-10-28 19:51
各位好!我刚来到这家公司搞现场维护,以前没这方面的工作经验,现在它有台设备用FX2N-32CCL网络通讯,现在不能正常工作,不知怎样排除故障,请各位多指教!非常感谢!
yanglingson
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yanglingson的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-29 23:30
不好意思!我同事刚才在我电脑上登陆过,所以答复是他的用户名。
yanglingson
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yanglingson的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-29 23:32
用的是Q00CPU,但没法解密,无法监控,整个系统有很多Q系列或A系列PLC实行网络通讯,通讯块上也没见报警,主从站是一组供与求的关系(供端需供好多组,即那里有需求信号就供给,就可理解补给原料吧),现在是一端提出请求,而执行端不动作,其他组需要有响应,我觉得问题出在这个有故障的需端,问题是现在没办法监控PLC。
请各位高手帮我想想办法,非常感谢!