lichun518518
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lichun518518的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-27 10:51
上次在维修一台冲床的时候出现报警伺服异常,但我把伺服的控制线拆掉后,再把冲床运转起来能正常,请教一下是什么原因啊
lichun518518
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lichun518518的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-30 15:07
报警提示是伺服器异常,我查了一下伺服的资料报警信息是编码器异常
lichun518518
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lichun518518的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-31 15:37
图片:
显示的是EE第二个上没那一横
lichun518518
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lichun518518的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-10-31 15:39
图片:
就显示这个报警
信息
lichun518518
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lichun518518的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-10-31 18:12
会不会根机器的振动有关呢?该设备只有在调模时才会用到伺服马达的,运转的时候伺服是停止的,那天出现报警的时候是由于运转时模具卡死造成的,当时我把伺服的控制线拆掉,再把机器运转起来、停机再把伺服器的控制线接上就没问题啦。我想会不会跟振动有关呢?