FX1N-60MR  + FX2N-48ER  + FX2N-16EX   +FX2N-16EX   + FX2N-1PG
这样接PLC可以吗?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6821 个
工控威望: 38425 点
下载积分: 13098 分
在线时间: 9762(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2025-09-10
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-21 11:03
問題好大哦~~~
1、FX1N機型僅僅支持不大于128點的控制,而老大的配置已經超過這一限制了。
2、FX1N機型不支持FX2N-1PG定位模組,因此老大要使用這個模組的話,要將本機替換成為FX2N機型哦。

以上~~