楼主  发表于: 2008-10-16 22:25
PLC+变频器+电机(注电机不带编码器),
如果想得到电机的实际转速,能否实现?如何来实现?

求助,谢谢!
dv0429
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 221 点
下载积分: 837 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2008-02-27
最后登录: 2023-09-18
查看dv0429的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-17 22:49
通过外部霍尔开关产生脉冲来计算电机转速我做过,不过你们有没碰过如果电机的转速调整范围很大时(从2HZ-100HZ),低速时怎么算(比如2HZ时)???
dv0429
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 221 点
下载积分: 837 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2008-02-27
最后登录: 2023-09-18
查看dv0429的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-24 19:07
有专用转速表的,不过转速调整变化范围小,转速不太低的情况下用一般的霍尔开关配上高速计数器也能达到测速的要求,怕就怕转速调整范围大的场合(比如2HZ-100HZ),你会吐血的