楼主  发表于: 2008-10-16 12:30
我今天做了半天实验。屏断电了十多分钟,再上电,屏上设定的时钟有时有记忆,有时没有。在屏的时钟设定选项里有,(未用,通知,还有校准,周期,触发)设那个选项都没什么两样,是不是这些选项对GOT1150的屏不可用呀。
wayu
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 82441 分
在线时间: 463(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-06-16
查看wayu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-16 13:49
1150屏没有电池,时钟没法走时.(可以另外加电池,型号:GT11-50BAT)
只能从PLC中读了,屏的时钟设定选项里选时钟校准
[ 此帖被wayu在2008-10-16 16:36重新编辑 ]
wayu
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 82441 分
在线时间: 463(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-06-16
查看wayu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-17 11:27
首先要保证PLC内时间正确,可以用GPPW   选"在线"-"时钟设置"  进行确认.

再给GOT上电,看时间对不对,使用GOT的"时刻显示"  确认.



屏的时钟设定选项里选时钟校准.
上电顺序可以同时.
wayu
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 82441 分
在线时间: 463(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-06-16
查看wayu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-10-17 11:39
不要在GOT内设定时间,没有意义.