suer2008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 178 点
下载积分: 516 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2007-06-30
最后登录: 2018-06-10
查看suer2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-05 00:47
M8000跳转

书上完整写着:"使用CJ(p)指令时,跳转只执行一个扫描周期,但若用辅助继电器M8000作为跳转指令的工作条件,跳转就成为无条件跳转."
我用下面的梯形图验证时,发现与书上说的不一样.
按书上道理,即使X0闭合,Y1线圈也不可能导通的.但是用GX-Simulator模拟时Y1随着X0而变化,各位师傅这是何解?疑惑中,望帮忙解答. 
[ 此帖被suer2008在2008-10-05 01:26重新编辑 ]
zxc6688
工业自动化是我们的目标
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 385 个
工控威望: 338 点
下载积分: 3994 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2007-09-11
最后登录: 2024-01-05
查看zxc6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-05 10:39
CJP本身就是执行一次一周期的扫描,虽然用M8000驱动,实际上只在PLC  RUN时跳转了一次。这跟用M8002驱动结果一样。
你用LD M8000 CJ   P0试试
[ 此帖被zxc6688在2008-10-05 10:46重新编辑 ]
http://zxc6688.ys168.com/