        1.以前做过用PLC FX2N-64MR & FX2N-1PG定位模块来控制伺服电机,定位精度没问题。(可控制在+/-0.01mm以下)

    最近做一个系统,因考虑成本问题(因为精度要求也是不太高,控制在+/-0.03mm以下就可),没有用1PG定位模块,直接用

FX2N-64MT来控制伺服电机,使用指令是高速脉冲输出FNC59---PLSR,结果简直是没有精度可言(有时在1mm以上),查资料是FX2N的

PLC不能使用点位控制指令。没办法,换了一款PLC FX1N-60MT ,使用绝对值唯一驱动FNC159---DRVA指令,搞定!!!

    所以我现在纳闷,FX2N是FX1N的后来产品,性能应该更优,使用指令要更多,功能应该更强,但是----???

    2.使用三菱FX系列PLC直接控制伺服电机或步进电机,只有Y0和Y1可以高速脉冲输出,假如我要同时驱动四个轴或更多伺服电机  

咋办?(除加定位模块外)。    听说松下PLC FP-X60TD就可以控制4轴。三菱有控制4轴或更多的产品吗?


请杨站长解答一下。