我们公司要该一台设备,用s7-200与22台富士G11通讯,频率由触摸屏控制,请问通讯协议是不是要写22个?不校验可以吗?因为我对ASCII还不明白,有没有程序例子,给我发一个,
我的油箱是jinshanhua987321@sina.com
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6763 个
工控威望: 38364 点
下载积分: 1429 分
在线时间: 9480(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-10-04
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-25 09:18
富士G11采用BCC校验码,也就是和校验,因此不校验是不可以的。