楼主  发表于: 2008-09-08 11:52
变频电机所带编码器与三菱变频器构成反馈进行速度控制,如果PLC(FX2N)想获取电机的实际运转速度,怎么来解决?

可以直接从编码器的A相取脉冲信号吗?
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1299 个
工控威望: 1455 点
下载积分: 7985 分
在线时间: 356(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-06-13
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-08 14:20
把A相的脉冲接到X0,再用SPD指令来读取
本帖最近评分记录: