ruye
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看ruye的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-20 16:01
生产线的控制柜,引入3相电,其中一相为PLC和直流电源的供电,最近一通电保险就烧掉,不知道为什么。PLC前的滤波器已经烧坏已摘除。车间的变化是最近刚购进一台工作电流150A的点焊机。
]
雏儿
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看雏儿的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-23 21:50
看多大保险,应该是总电流的2倍