楼主  发表于: 2008-08-16 10:49
假如有3台空压机,每台都独立配置一台干燥机.如果每次启动空压机时,则要先提前两分钟启动相应的干燥机,然后再启动空压机;但当关闭时,则要先提前1分钟关闭空压机,然后再关闭相应的干燥机.程序如何写,谢谢
money11
教养体现细节.细节展示素质.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 342 点
下载积分: 1188 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2007-11-19
最后登录: 2024-06-13
查看money11的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-16 21:07
顺序启动,逆序停止。同T做间隔