jcl12345
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jcl12345的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-15 20:11
三菱中A/D  R/D 转换模块手册有点看不懂他们的意思.
大侠点拨一下.
不明白他们怎么设置和使用.
迷茫
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6490 个
工控威望: 7498 点
下载积分: 108061 分
在线时间: 4829(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-21
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-15 22:20
你不讲出那里不明白,怎么帮你?
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6490 个
工控威望: 7498 点
下载积分: 108061 分
在线时间: 4829(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-21
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-16 11:25
引用
引用第3楼jcl12345于2008-08-15 23:23发表的  :
特别有点不明白,他们对应X0---XF和Y0------YF虽然手册上有说明,但后面又提到存储器分配地址.
他们之间是什么关系.
还有输入X信号和输出Y信号,输入信号我们一般都认为是从外部输入到卡件的信号,还有就是输出信号/
可是我看完手册之后就感觉有点晕,不明白他们在说什么.
比如他们说在什么条件下Y几为ON/OFF,可是它只是一个特殊模块,我怎么能看到X和Y的状态,越看越闹心.
.......


x/y是编程时所需要的模块状态,而缓冲存储器是a/d,d/a模块模拟量输入输出存储的值
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6490 个
工控威望: 7498 点
下载积分: 108061 分
在线时间: 4829(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-21
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-08-16 23:01
引用
引用第7楼jcl12345于2008-08-16 20:14发表的  :
那先谢谢大家了.
我看这样好了,
我直接把程序问题写给大家看.
看能不能说明白.
[TOP  H54 H0F  H0FFFF  K1]
.......



能否将程序上传上来?还有一点就是要多啃啃手册!
[ 此贴被zyfzxh在2008-08-16 23:12重新编辑 ]
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6490 个
工控威望: 7498 点
下载积分: 108061 分
在线时间: 4829(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-21
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-08-17 12:32
引用
引用第9楼jcl12345于2008-08-17 09:03发表的  :
好的!
现场PLC处于工作状态,不让现场拷贝.
等设备停下来.
拷贝回来


那你怎样在线监控和修改了?还有你使用的这个系列已几乎全部停产了,以后有问题维修很麻烦!