我公司一设备用的台达DVP-14SS,与(I/O)扩展DVP-1416SP,本人解密后上传出来的程序发觉与现场接线不一样,其主机`X2,X3,X7,扩展X22,在程序上怎么都找不到有编号,但现场PLC这些接点都有接线,请问高手是不是解密后上传出来的程序不全,可查看程序步骤编号都能按顺势连上,请高手解答,谢谢了!
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3542(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-05-10
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-15 09:29
本人遇到过,程序内部有某一个输入点,而外部接线却没有。