请教各位用过PCMCIA转RS232卡的同仁,能不能介绍一下你们用的是什么品牌的,大约多少价位?整体性能怎样?特别是用来和西门子及威纶触摸屏通讯时,会不会出现断线?还有在监控PLC运行状态时,会不会出现连续通讯上若干分钟后,会忽然通讯不上?
我原来用的是USB转串口的,型号是力特的Z-TEK CE。虽然和PLC等基本都能通讯上,但就是偶尔会出现上述的一些状况,现在想再搞一个PCMCIA转RS232卡回来看看。
期盼各位的回复。谢谢!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8170 个
工控威望: 10299 点
下载积分: 20937 分
在线时间: 2955(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-06-02
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-06 13:34
我用的是BBL的PCMCIA--RS232的卡,淘宝买的,价格忘记100几了,效果还可以,如果是公家出钱,推荐你买阿高斯的那种,价格2000来元钱。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8170 个
工控威望: 10299 点
下载积分: 20937 分
在线时间: 2955(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-06-02
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-09-08 11:08
我用的是台湾BBL的,价格不到200元,是淘宝网上购买的。用着还可以,没有出现通讯中断等问题,可以连接三菱的PLC和触摸屏,西门子的200.300.400等系列,欧姆龙的C200HE,CQM1H,CJ1M等,伦茨的伺服等。