石头哥
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 199 点
下载积分: 2033 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2021-04-01
最后登录: 2026-05-27
查看石头哥的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 8小时前
由于机构限制,没有负极限和近点,只有一个原点信号,这时候用不了DSZR指令;
想要的效果:
1,如果在原点时启动回零,则自动前进脱离原点再反向回原点,感应到原点停止并清零当前值;
2,如果不在原点时启动回零,则反向回原点,感应到原点停止并清零当前值;
感觉只能自己手搓一个了;
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 5238 个
工控威望: 10208 点
下载积分: 6916 分
在线时间: 3789(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2026-05-27
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4小时前
1直接DDRVI指令,碰到后上升沿就是回原完成
2如果复位的时候感应有亮,那就DDRVI往前走,
3感应不亮立马执行第1步

三菱单个感应回原点_哔哩哔哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV1DS4y1t7TS/?vd_source=bd98370170cd04f9ea404d49b3e1ce5b
[ 此帖被梦雨天涯在2026-05-27 14:34重新编辑 ]
微信hui530527      b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953