xiazaijifen0
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 120 点
下载积分: 2062 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2020-08-20
最后登录: 2026-05-30
查看xiazaijifen0的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 13天前
各位电气同僚,我现在柜内有两个 240W - 24V的开关电源,整体元器件配置有:汇川PLC+32路输入+48路输出,9组电磁阀(真空发生器用)、2个中间继电器(伺服刹车用)、2台400W雷赛伺服驱动器(脉冲+方向控制,带刹车)、2台57电机步进驱动器、3组气缸用电磁阀,若干对射开关及感应开关。

请问各位,这两块开关电源要如何分配,当初使用两块开关电源是为了抗干扰,但不管如何分配,两块电源总有交叉部分?比如A电源给PLC供电,B电源给对射开关及感应开关供电,但对射开关信号线又是接入了PLC,这要怎么搞?
伺服与步进驱动器,都是共阳极接法,脉冲控制,这个要单独使用一块电源吗?10A会不会太大了?

先谢谢各位了!
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1289 个
工控威望: 4495 点
下载积分: 6572 分
在线时间: 349(小时)
注册时间: 2023-01-16
最后登录: 2026-06-07
查看森利德的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 11天前
我也喜欢用2个,输入输出使用分开。有交叉的话就0V对接,省事
楼主留言:
0V对接,是指两块电源的0V短接吗?我现在就是一直短接使用,但短接的话,另一个有干扰,会不会影响到另外一个?能详细说说,输入输出怎么分开吗?