各位电气同僚,我现在柜内有两个 240W - 24V的开关电源,整体元器件配置有:汇川PLC+32路输入+48路输出,9组电磁阀(真空发生器用)、2个中间继电器(伺服刹车用)、2台400W雷赛伺服驱动器(脉冲+方向控制,带刹车)、2台57电机步进驱动器、3组气缸用电磁阀,若干对射开关及感应开关。

请问各位,这两块开关电源要如何分配,当初使用两块开关电源是为了抗干扰,但不管如何分配,两块电源总有交叉部分?比如A电源给PLC供电,B电源给对射开关及感应开关供电,但对射开关信号线又是接入了PLC,这要怎么搞?
伺服与步进驱动器,都是共阳极接法,脉冲控制,这个要单独使用一块电源吗?10A会不会太大了?

先谢谢各位了!
攻城狮老王
工控人一名,欢迎骚扰。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 247 个
工控威望: 278 点
下载积分: 1856 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2022-03-22
最后登录: 2026-05-31
查看攻城狮老王的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 11天前
我们一般是3个开关电源,PLC1个,IO1个,通讯1个,然后0V都接地
楼主留言:
0V直接接在地排上吗?!那这样地排不就成0排了?