xiazaijifen0
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 120 点
下载积分: 2051 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2020-08-20
最后登录: 2026-05-26
查看xiazaijifen0的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 昨天
各位电气同僚,我现在柜内有两个 240W - 24V的开关电源,整体元器件配置有:汇川PLC+32路输入+48路输出,9组电磁阀(真空发生器用)、2个中间继电器(伺服刹车用)、2台400W雷赛伺服驱动器(脉冲+方向控制,带刹车)、2台57电机步进驱动器、3组气缸用电磁阀,若干对射开关及感应开关。

请问各位,这两块开关电源要如何分配,当初使用两块开关电源是为了抗干扰,但不管如何分配,两块电源总有交叉部分?比如A电源给PLC供电,B电源给对射开关及感应开关供电,但对射开关信号线又是接入了PLC,这要怎么搞?
伺服与步进驱动器,都是共阳极接法,脉冲控制,这个要单独使用一块电源吗?10A会不会太大了?

先谢谢各位了!
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 909 个
工控威望: 1288 点
下载积分: 927 分
在线时间: 729(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2026-05-27
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
很简单,分成控制电源和动力电源就好了。

至于交叉的部分,正确使用的话根本不存在交叉,假设PLC供电使用A电源,对射开关使用B电源,那么PLC的IO输入部分肯定是要接入B电源作为公共端,这是没问题的,而且这个时候A电源和B电源仍然是完全隔离的,因为PLC的输入输出和它自己的电源就是隔离的。包括输出也是一样的,PLC的输出都是经过光耦的,光耦后面和PLC内部的控制侧是电气隔离的,正确接线完全不会存在两个开关电源有连接点的问题。

你这个例子实际上非常典型,电磁阀、步进电机包括继电器线圈(注意是继电器线圈,不是刹车)都是典型感性负载,而且有一定的电流需求的,可以合并到一个电源上去,要干扰都在这一个回路里面干扰,反正都是比较皮实的东西。其他的控制器件比如PLC、模块、传感器这些,本身消耗电流并不是很大,但是对稳定性有一定的要求(真用标准工业品其实也无所谓),可以合并到一个电源里面去用。

最后说一下伺服刹车,理论上可以合并到动力电源里面去,但是所有的伺服手册都要求有独立的刹车电源,所以看着办吧~

PS:电子行业有一些概念非常好,比如这里如果用电源轨概念,就可以非常简单的将整个系统的电源规划说清楚。你有两个电源轨,一个控制电源一个动力电源,将对应的器件分别挂到这两个电源轨下面,中间有IO交互的地方,要么有IO隔离(光耦,伺服和PLC都有的),要么用继电器隔离。会非常清晰。