上次也发帖求助过,一个项目三十台变频器更换电机,静态识别也做了,现在生产之后还是会报过流,直流母线电压过高,堵转之类的报警,也不是固定一台,随机的,这个和电柜温度散热不好有关系吗
分享
bnnyygy
bnnyygy
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
677 个
工控威望:
804 点
下载积分:
2435 分
在线时间: 768(小时)
注册时间:
2016-09-20
最后登录:
2026-05-23
查看bnnyygy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 5小时前
全看
|
小
中
大
直流母线电压过高
伺服遇到过,电机转速太快,电机后段呈发电状态,让驱动器的母线电压升高,从监控波形可以看到。
你这个感觉问题挺多的,之前做过一样的吗?