binnky
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 117 点
下载积分: 15220 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2010-04-14
最后登录: 2026-04-28
查看binnky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 前天
现场有两台设备是台达EH3 PLC版本v2.0,使用下X0,X1对应的高速计数器C235,C236.用来记圈数,现在经常出现周期性的不计数故障,平均每天2、3次,PLC重新上电或切换RUN-STOP开关也就正常工作计数。怀疑CPU问题,就更换备用PLC也还是同样问题。怀疑干扰,给PLC供电加了滤波器,也同样出现。电柜里就4台100w汇川伺服放大器,和一台台达vfd-b系列2.2kw的变频器,接地良好。有知道还有什么原因会引起PLC死机吗?另外,上下计数辅助继电器M1235,1236正转复位正计数,反正置位负计数,复位置位比较频繁,这个会有影响吗?
ren1823
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 3672 点
下载积分: 10 分
在线时间: 552(小时)
注册时间: 2019-08-01
最后登录: 2026-04-29
查看ren1823的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
图片:
M1235,1236是人为设置OFF/ON指定单相计数器是加计数还是减计数,频繁ON/OFF大概率是程序问题,可能是批量操作的指令的数据里这两个特殊M包含了