图片:
这两天在弄远程抄表,25个电表,其中三台是MODBUS RTU协议,其它是DTL97电表协议,之前一个网关采集都正常,现在需要加一个网关采集到另一个平台就加了一个二主一从集线器,然后测试就发现返回的报文与发送的报文一样,集线器没有数据 回显功能,也不知道是什么原因,之前 的网关也不能正常采集。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3426 个
工控威望: 25041 点
下载积分: 4090 分
在线时间: 1876(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2026-05-23
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 23天前
仪表通常都不支持多主站,只能是你现在的上位机数所据转发