工控老杜
欢迎用三菱PLC,PROFACE,维伦,三菱HMI,各种伺服
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 163 点
下载积分: 702 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2020-10-22
最后登录: 2026-04-21
查看工控老杜的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 6天前
一共4个轴三个电机转,设定时间是2H,现在有个情况长时间转电机直接不转了,PLC监控还是脉冲输出,程序里面是DPLSV  D500  Y0  Y4  我速度设置的10K
1:我点复位有两个轴能转,另外两个不动
2:程序不执行,我切换手动,电动JOG可以动,我问了AI说运行时间过长了
3:这款是中达优控的仿FX3U ,还请大佬帮忙分析下
4:我复位回原点4个轴一起的,M8029是否有影响?
多谢多谢了,需要触摸屏我可以再上传
附件: JQ00008出货.zip (191 K) 下载次数:43
ytzidonghua
plc 触摸屏 自动化技术培训等电话0535-6380506
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 2660 个
工控威望: 7374 点
下载积分: 13324 分
在线时间: 440(小时)
注册时间: 2006-09-27
最后登录: 2026-04-24
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 6天前
山寨的东西有些场合还是慎用吧
楼主留言:
没办法啊,这事我只是用来背锅的,关键现在要找到问题在哪里,是PLC或者伺服 程序问题?
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298