用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
道具中心
统计排行
勋章中心
工控下载
购买产品
用户名
密码
输入验证码:
人生
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
求大家帮忙看看啥原因
上一主题
下一主题
工控老杜
欢迎用三菱PLC,PROFACE,维伦,三菱HMI,各种伺服
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
91 个
工控威望:
163 点
下载积分:
702 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2020-10-22
最后登录:
2026-04-21
查看工控老杜的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 6天前
全看
|
小
中
大
一共4个轴三个电机转,设定时间是2H,现在有个情况长时间转电机直接不转了,PLC监控还是脉冲输出,程序里面是DPLSV D500 Y0 Y4 我速度设置的10K
1:我点复位有两个轴能转,另外两个不动
2:程序不执行,我切换手动,电动JOG可以动,我问了AI说运行时间过长了
3:这款是中达优控的仿FX3U ,还请大佬帮忙分析下
4:我复位回原点4个轴一起的,M8029是否有影响?
多谢多谢了,需要触摸屏我可以再上传
附件:
JQ00008出货.zip
(191 K) 下载次数:43
分享
yezouping
深圳东莞PLC编程,微信:158 8974 8406
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
580 个
工控威望:
2214 点
下载积分:
18617 分
在线时间: 1180(小时)
注册时间:
2018-11-10
最后登录:
2026-04-24
查看yezouping的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 6天前
全看
|
小
中
大
观察当前脉冲值还在增加或减小没有。
楼主留言:
脉冲值在增加
本人长期从事非标自动化设备电气控制工作:
1.熟悉各种品牌PLC程序设计, 上位机组态编程,远程下载、手机APP监控写入数据、电脑端监控写入数据、人机界面HMI编程,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.可承接各种PLC、触摸屏程序代写服务,用EPLAN画图,免费出电气原理图、布局图、BOM清单。
3.服务周到、价格实惠,联系电话/微信:15889748406
分享
yezouping
我之前在现场遇到了,把轴JOG点动下就可以转了,现在人不在现场说只能断电我就觉得很奇葩
只能断电,应该是PLC问题了
楼主留言:
也有可能是驱动器报警了,驱动器报警线都没接,我看AI说运行时间长可能PLC发热或者驱动器发热报警了
