有没有用过上海红旗泰RF610-7R5G-4的变频器

现在有个问题,恢复出厂设置后,
P00.00设置成2:V/F控制,
P00.01设置成0:键盘运行命令通道,
P00.03设置成最大频率100.00HZ;
P00.04设置成运行频率上限100.00HZ;
P00.05设置成最低运行频率0HZ;
P00.06A频率指令选择设置成0:键盘数字设定;
P00.09设定组合方式设置成0:A当前频率设置为A频率指令;

参数设置成面板控制,但是频率却一直卡在28.84HZ,频率无法更改,只有把最大频率调到100.00HZ,然后把P02.02也调到100.00HZ,频率就会变成28.84的2倍,成了57.68HZ,有没有哪位师傅知道问题出在哪
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 395 个
工控威望: 1800 点
下载积分: 1233 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2013-09-24
最后登录: 2026-04-17
查看peilei1031的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
感觉像是模拟量给定频率,刚好模拟量卡在某个位置上了,例如0~10V控制,给定量一直是5V