楼主  发表于: 前天
一台高压10000v电动机采集电机保护器4~20ma的信号
电机保护器只采集   A ,C  两项  B相没有.
   4`20ma信号呢 大约5秒一个轮回显示电流值(5秒内显示23A   0A   23A   0  17A  20A )
实际用电流表测量很稳定23A
编程用了5秒内,取最大数写的。还是触摸屏偶尔到还是显示0A,
师傅们请教好的编程思路,感谢
hstec2002
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 692 个
工控威望: 2095 点
下载积分: 10401 分
在线时间: 906(小时)
注册时间: 2021-05-05
最后登录: 2026-04-13
查看hstec2002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
VW900那来的?模拟量采集不是IW吗?正常5秒时间扫描周期至少有100个扫描周期(就算程序比较大按50ms一个周期)也有100个数据,怎么只有5个数据?
楼主留言:
热心助人!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(ttabc7)
  • QQ: 2845452345
    hstec2002
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 692 个
    工控威望: 2095 点
    下载积分: 10401 分
    在线时间: 906(小时)
    注册时间: 2021-05-05
    最后登录: 2026-04-13
    查看hstec2002的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 9小时前
    你的要求是什么?屏上不能显示为0?如果这样输出B相时用前面的A相数据替换做个假不香?
    QQ: 2845452345