一台高压10000v电动机采集电机保护器4~20ma的信号
电机保护器只采集   A ,C  两项  B相没有.
   4`20ma信号呢 大约5秒一个轮回显示电流值(5秒内显示23A   0A   23A   0  17A  20A )
实际用电流表测量很稳定23A
编程用了5秒内,取最大数写的。还是触摸屏偶尔到还是显示0A,
师傅们请教好的编程思路,感谢
fczxjh
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 772 个
工控威望: 1837 点
下载积分: 1088 分
在线时间: 320(小时)
注册时间: 2019-07-15
最后登录: 2026-04-13
查看fczxjh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
没必要吧,模拟量本来就是连续采集的,而且PLC自带滤波抑制,直接显示实时值就行了
楼主留言: