综合讨论
三菱CCLINK通讯不上
上一主题
下一主题
loveall
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
56 个
工控威望:
287 点
下载积分:
7178 分
在线时间: 426(小时)
注册时间:
2008-05-09
最后登录:
2026-04-11
查看loveall的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 3天前
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
图片:
现场一台FX3u带一个FX3u-16CCL-M,带6个远程IO站(2个32点输入,4个16点输出),目前前面四个站(1-4)通讯正常,后面两个站(5-6)通讯不上,FX3u-16ccl-M更换过还是一样的结果,远程IO站也调换过,设不同站号或者把输入输出远程站更换位置,都是1-4站通讯正常,5-6站通讯不上,百思不得其解,求教各位有没有遇到这种问题?
分享
kgd235143
+V:KGD235143
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
125 个
工控威望:
2647 点
下载积分:
10077 分
在线时间: 348(小时)
注册时间:
2018-05-30
最后登录:
2026-04-11
查看kgd235143的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 前天
全看
|
小
中
大
FX3u-16CCL-M模块不是IO模块了,是智能模块了,参数错误