原三菱PLC  FX3U-80MR/ES-A,偶尔报故障,AD2温度模块异常。将其更换到其他机器上,同样显示AD2模块异常。
随即更换PLC,重新下载程序,连接三菱触摸屏GT1575-VNBA。却发现连接触摸屏后文字显示不全,最下面一行只显示按钮框,没有文字。
点击进入子菜单,发现全都只显示按钮、功能框,没有文字。
更换回原PLC后,显示正常。
下载时选择参数+程序,测试不行;又选择全选,测试还是不行。
想请教一下老师,不知哪里出现的问题?
wangwenrenl
wangwenrenl
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 882 点
下载积分: 52364 分
在线时间: 197(小时)
注册时间: 2014-03-10
最后登录: 2026-05-09
查看wangwenrenl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 46天前
今天又用新PLC测试,触摸屏仍然显示不全。想着AD2温度模块异常,就直接拔掉测温模块插头,触摸屏竟然显示正常了。
晕,难道是模块损坏引起的???!!回头换个模块再试试。