罗的密欧
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 1938 点
下载积分: 3736 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2022-07-22
最后登录: 2026-03-30
查看罗的密欧的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 11天前
经理弄的不同网段,还要两个plc通信,我计划是用rtu通信来搞,但是感觉是弄成网线比较稳,有没有大手子弄过的?
天下风云出我辈,一入江湖岁月催,皇图霸业谈笑中,不胜人生一场醉。

提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
fczxjh
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 758 个
工控威望: 1823 点
下载积分: 808 分
在线时间: 316(小时)
注册时间: 2019-07-15
最后登录: 2026-04-04
查看fczxjh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 5天前
1、修改成同一网段,或者修改子网掩码把两个网段合并成一个网段
2、网关耦合法,使用NAT网关,可以使网段A设备访问网段B设备,我用过4通道单向的,双向可以用两个,四五百一个
3、工业三层交换机,使用VLAN在两个网段之间建立通信的桥梁
4、加装以太网模块或者串口模块,独立通道通信

最省的方法1,如果方法1不能用可以使用方法2,花点钱能搞得掂不需要太多技术。

使用3最好是已经有三层交换机的情况下,一般是做环网用得多,其次需要网络工程知识,不是大牌交换机根本不会
教你怎么用,适合本来就懂VLAN编程的人使用。