目测应该是西门子三相电机抱闸的整流模块,但是左侧输入端1 2我接了交流440V,怎么右侧5 6端的正负端没有直流170v输出,整流块不都是接入220V整流100v直流,接入380V整流170V直流,SEW的整流块是这样的,西门子的这个没有接触过,不清楚接线,官网也找不到这个东西的接线图,各位有用过的吗,怎么接线测试一下?
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1197 个
工控威望: 1767 点
下载积分: 7804 分
在线时间: 588(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2026-03-25
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
左侧两个端子:接入交流电源(AC440V,最大1500V)
中间两个端子:内部工作时短接(图中可见短接线)
右侧两个端子:输出直流电源(DC),连接电机抱闸线圈,半波整流后,空载直流平均电压 ≈ 0.45 × 输入交流电压,正常带负载时有较大降低。