pocotyan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 121 点
下载积分: 182 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2025-03-28
最后登录: 2026-03-25
查看pocotyan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 昨天
最近公司采购到货的这款台达ASD-A2-0721MN 750W的CN1接口是50针的,根据接口定义重新接线,上机测试,报警编码器异常(AL011),换回旧的伺服驱动能正常用,帮忙分析分析什么原因。
pocotyan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 121 点
下载积分: 182 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2025-03-28
最后登录: 2026-03-25
查看pocotyan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 45分钟前
联系了台达技术支持,电机是ECMC-CW0807RS,和新的50针ASD-A2-0721-M不匹配,要么换电机,要么换驱动器